전기 문제 승 / 하우스 : 홈 인스펙터 선택한 전기 생성기를 사용합니다. 집도 아니고 전원 했나요의 일부인가요?

난 집을보고 오전 가정 검사를 완료했다. 그는 경위가 아닌 전원 않았다 전기 시스템 생성기 및 주택의 일부를 사용하여 테스트했다. 무슨 문제가 될 수 있을까? 얼마나 이러한 문제를 복구하는 데 드는 비용까요?

댓글

5 답변은 "전기 문제를 W에 / 하우스 : 홈 인스펙터 선택한 전기 생성기를 사용합니다. 집도 아니고 전원 했나요의 일부? "
  1. TC를했다 :

    발전기가 설치가 전송 패널이 포함되어 있습니까? 많은 전송 패널 집 전체 전력을하지 않습니다. 내 능력이 12 회로. 음, 집안의 어떤 조명, 텔레비전 등 나머지 몇 주방 아울렛 펌프의 전원 공급없이 그것은 능력이 남아 있지 않습니다.
    그렇지 않은 경우에는 집을 다시 패널을 어떻게든 피드했을 길거리에서 상용 AC 라인에서 연결이 끊어졌습니다. 그는 살아있는 라인을 구동하지 않은 경우 수있습니다. 이러한 결과는 수도 절반 집에서 회로를 구동되지 않습니다. 거기 가지고는 다른 차단기가 제대로되지 GFCI가 콘센트에 걸려 넘어 할 수있습니다 설정되어있습니다.

  2. Warren91 말이 써있 더군요 :

    안녕하세요 아마 아주 간단한 문제가 있기 때문에 어느 시점에서 일하 잖아. 아마 틀어서 GFCI가 (지상 잘못 회로 interupter)입니다. 이러한 이상한 장소에있는 욕실, 부엌, 또는 때때로 수있습니다. 차단기를 확인 후 이러한 첫 번째 체크 (그때 다시)에 모든 차단기 벗어 던지기로했다. 만약 그게 와이어 잃고, 그래서 테스터 각 콘센트를 확인 신뢰와 아마 소스를 찾을 수 로컬 재주꾼이 작동하지 않습니다 어디에 전력을 중지합니다. 난 그들이 무슨 일을하는 아는 사람에 대한 수정 프로그램이 상당히 저렴하다고 생각했다. 행운을 빕니다!

  3. hderek09 말이 써있 더군요 :

    만약 그가 단지 권력의 한쪽 다리에 매여 궁금 오전 ....
    어떻게 그가 시험을 짓을했는지 밝혀낼 필요가 ... 그가 다시 콘센트를 통해 시스템을 공급했다.

  4. 브라이언 g 말이 써있 더군요 :

    어떤 가정의 대체 형식 검사기를 사용했습니까? 첫 번째 포스터와 마찬가지로 아마 GFCI가 또는 차단기 문제이다. 왜 경위 날 이해가되지 않는 문제를 찾을 수없습니다 않았다. 이것은 또는 아마 올바른 해결하기 어려운 문제가되지 않습니다.

  5. 규격 승 말이 써있 더군요 :

    어떤 집에 그냥 서랍 속에 날카로운 칼이되지 않습니다 사찰.
    난 그저 집에 경위 전해주했다 고객으로부터는 어떤 열이 아닌 열을 전화를했다. '검사기'실패는 이미 등록보다는 라디에이터했다 통지를합니다.

말해 마음이

당신이 무슨 생각하는지 말해 ...